Hier, nouvel essai avec une autre VT80, mais la même pompe : à nouveau calé dans la boucle inverse lors de la remise de gaz.
Donc le pb vient nécessairement soit de la pompe, soit de la "plomberie".
Les infos "last shutdown" sont :
Cause : Low RPM
RPM : 19000
EGT: 420
Pump :160
Extrait des logs :
Xicoy Smart Data Terminal
Text RPM EGT PumpR Throttle Battery
New Run , 6900, 104, 12, 18%, 8.1 V,
...
Run-Max T=629C Rpm150500 Pw 99,150500, 628, 396, 100%, 8.1 V,
Run-Max T=632C Rpm150710 Pw 98,150700, 632, 392, 100%, 8.1 V,
Run-Max T=635C Rpm150720 Pw 98,150800, 632, 392, 100%, 8.1 V,
Run-Max T=637C Rpm150800 Pw 98,150800, 636, 392, 100%, 8.1 V,
Run-Max T=640C Rpm150880 Pw 98,150800, 640, 392, 100%, 8.1 V,
Run-Max T=641C Rpm150810 Pw 98,150800, 640, 392, 100%, 8.1 V,
Run-Max T=643C Rpm150600 Pw 97,150600, 640, 388, 100%, 8.1 V,
Running T=643C Rpm140060 Pw 68,140000, 640, 272, 30%, 8.1 V,
Run-Idle T=609C Rpm102640 Pw 40,102600, 608, 160, 18%, 8.1 V,
Run-Idle T=583C Rpm 88890 Pw 34, 88800, 580, 136, 18%, 8.1 V,
Run-Idle T=565C Rpm 75690 Pw 30, 75600, 564, 120, 18%, 8.1 V,
New Run , 20500, 460, 0, 55%, 8.1 V,
Ready T=384C Rpm 6300 Pw , 6300, 384, 0, 18%, 8.1 V,
Ready T=380C Rpm 6180 Pw , 6100, 380, 0, 18%, 8.1 V,
Ready T=374C Rpm 6030 Pw , 6000, 372, 0, 18%, 8.1 V,
Ready T=369C Rpm 5920 Pw , 5900, 368, 0, 18%, 8.1 V,
Ready T=365C Rpm 5850 Pw , 5800, 364, 0, 18%, 8.1 V,
Ready T=360C Rpm 5760 Pw , 5700, 360, 0, 18%, 8.1 V,
Ready T=357C Rpm 5720 Pw , 5700, 356, 0, 18%, 8.1 V,
Ready T=351C Rpm 5660 Pw , 5600, 348, 0, 18%, 8.1 V,
Ready T=345C Rpm 5620 Pw , 5600, 344, 0, 18%, 8.1 V,
Ready T=343C Rpm 5590 Pw , 5500, 340, 0, 19%, 8.1 V,
...